幕墙考察报告【五篇】

幕墙考察报告范文第1篇

关键词:装饰 ,玻璃 ,幕墙 ,施工, 质量, 控制

Abstract: this paper mainly discussed the glass curtain wall in the use of the decoration project, but it also has a lot of quality hidden trouble, the author puts forward the glass curtain wall quality requirements, glass curtain wall design, structure from the fulcrum, skeleton, glass materials and materials, construction and acceptance, it puts forward their own views.

Keywords: adornment, glass, curtain wall, construction, quality, control

中图分类号:O213.1文献标识码:A 文章编号:

玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃, 它是在浮法玻璃组成中添加微量的 Fe、Ni、Co、Se 等 , 并经钢化制成颜色透明板状玻璃 , 它可吸收红外线 , 减少进入室内 的太阳辐射 ,降低室内温度 。

它既能像镜子一样反射光线 ,又能像玻璃 一样透过光线。

一、玻璃幕墙的质量要求

1、玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收 :(1)构件与主体结构的连接节点的安装;
(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点安装;
(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;
(4)幕墙防雷接地节点的安装。

2、 玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验 ,并应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅玻璃均应检验。

3、玻璃幕墙观感检验应符合下列要求 :(l)明框幕墙框料应坚直横平;

单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;
(2)玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀;
不应有发霉和镀膜脱落等现象;
(3)玻璃的安装方向应正确;
(4)幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金不应有脱膜现象;
(5)装饰压板表面应平整不应有肉眼可察觉的变形、 波纹或局部压砸等

缺陷;
(6)幕墙的上下边及测边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合设计要来;
(7)幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观;
(8)幕墙不得渗漏。

二、玻璃幕墙设计、结构支点、骨架、玻璃材料以及用材方面的要求

1、设计要充分考虑玻璃幕墙工程的保温 、隔热 、密封性能 ,选用强度、刚度足够的材料,防止在受台风、地震、自重等荷载作用下玻璃幕墙出现变形以致产生裂缝。

2、幕墙结构支点一般应采用钢结构 ,铁件可预埋 、铆接 。

铁件的制作和设置应进行严格的结构计算, 施工关键是焊接质量及防锈处理,应作为隐蔽工程进行检查并作好验收记录。

3 、 幕墙骨架选料 。

一般可选用钢 、 铝 、 不锈钢等料 , 但由于铝合金质轻力强,耐腐蚀,并可挤压成任何截面,易于加工安装、保养、价格 相 对也较低 ,因此 大 部 分 都 采 用 铝 材 幕 墙 。铝材通常为定型幕墙系列材 ,目 前 我 国 铝 材 幕 墙材料有 120号、140 号 、155 号 等 系 列 产 品 。

4、幕墙玻璃选用 。

作为建筑物的围护结构 ,主要功能是挡风、挡雨、遮阳、保温、隔热、隔音、安全、美观等方面。

所以为达到上述完美的效果,对玻璃幕墙所采用的玻璃有其特殊的要求。

如6mm 厚的镜面反射玻璃 ,阳光透过率只有 23%~24%,而一般无

色透明玻璃是 78%。镜面反射玻璃把射色彩可得到银灰、蓝、绿、棕色等艺术色彩。

中空玻璃、双层玻璃遮阳、隔热等功能效果更好。

从安全方面考虑,高层玻璃幕墙一般宜选用强化玻璃,并且在贴近框架或窗台墙部位,由于通风不良、内外温差大而产生相当大的温度应力,该部位必须采用强化玻璃。

铝型材幕墙的隔音比混凝上及砖差,随着开启及固定扇的不同及玻璃厚度的不同,其隔音能力一般约为 25~30dB 之间,选材时应予考虑。

5、用材方面。

采用热反射 LOW-E 玻璃、中空玻璃等。

这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用, 如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。

使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。

在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用 PUR 材料。

另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能 15%以上。

三、玻璃幕墙施工方面要求

1、明确玻璃幕墙工程设计责任 。

因设计原因而产生大多数幕墙工程没有在主体结构施工时安装预埋件、 幕墙的避雷系统与建筑物的避雷系统不能做到统筹考虑, 有效地结合等质量问题,皆因设计责任不完全确定性所致。

所以玻璃幕墙必须归建筑设计单位设计,有资质的专业施工单位配合,方能较好地解决幕墙工程设计与施工设计之间存在的矛盾。

2、施工措施。

(1)施工单位必须有详细的施工方案 。

在施工方案中必须有详细的加工制作计划, 以保证加工制作与施工安装、土建施工能合理的衔接。

(2)安装立柱和横粱,应注意控制各构件的安装尺寸,严格控制立柱,横粱垂直度和平整度。玻璃板块 加 工时 应注 意注胶厚度 、附 框的平 整 度 ,在 结 构 胶固化时间内避免受力。

幕墙与建筑主体结构之间安装节点应有 三 维 调 节 余 量 ,调 整 范 围 不 小 于 40mm 的 弹 性 连 接 ,尽 量采用带螺帽的不锈钢螺栓连接,避免采用自攻螺钉连接。

玻璃规格尺寸误差应符合标准要求。

幕墙考察报告范文第2篇

关键词:帷幕灌浆;
高压喷射灌浆

中图分类号:TV697 文献标识码:A 文章编号:

一、前言

根据某水库地质勘察报告,坝体土层岩性为含细粒土砂,不良级配,渗透系数1.58×10-3cm/s,坝基地层分三层:①第四系上更新统—全新统风积或残积的含细粒土砂,局部夹砾石和粘土透镜体,厚度0.8~3.5m,渗透系数1.58×10-3cm/s,②下第三系渐新统—上第三系中新统索索泉组,泥钙质弱胶结的砾岩夹薄层砂岩,夹泥岩透镜体,中等风化,成岩作用差,具遇水崩解、泥化、软化的特性,厚度11.5~16.6m,渗透系数8.33×10-4cm/s,③下第三系渐新统—上第三系中新统索索泉组,泥岩,弱风化,成岩作用差,具遇水泥化、软化的特性,厚度4.6~16.6m,透水率0.1Lu。水库存在坝体、坝基渗漏严重,存在渗透变形破坏的可能,需进行防渗处理。地质报告建议采用的坝基处理措施为:帷幕灌浆或槽孔混凝土防渗薄墙。

二、设计方案

设计方案为:坝基采用帷幕灌浆,因该水库属坝高较低,库容中等的平原引入式水库,根据相关规范,属于三级建筑物,故按规范要求可不进行帷幕灌浆试验,故未进行坝基灌浆试验,仅根据地质勘察报告及工程类比和经验参数布置,主要设计指标为单排布置,三序,孔距1.55m,处理深度至微透水的泥岩层,要求在施工中须按灌浆试验结果加以修正。

三、帷幕灌浆试验

针对设计方案,首先按50m间距进行先导孔的钻进工作,了解、复核强透水层厚度,确定孔深。再选择坝段按照设计孔距1.55m(试验段为5个孔,孔序为1、3、2、3、1)进行帷幕灌浆试验,了解强透水岩层的可灌性及浆液的影响半径。确定灌浆压力及浆液的水灰比等参数。

灌浆试验施工在0+150~0+650段共布置五段试验段,按设计深度进行钻进,全孔取芯,自上而下分段做压水试验,全面了解地层岩性及其透水性。浆液灌注首先按设计浆液水泥:膨润土:水为1:1:3配比小压力灌注,在难以进浆的情况下改用水灰比3:1、2:1,压力0.25~0.3Mpa进行灌注。灌注时间及结束标准严格按规范要求进行。灌浆试验施工共完成灌浆孔103个,总进尺1971.4m,灌注基岩段长855.1m,注入水泥30.856t,灌注浆液64603.6L,单位水泥注入量为28.4kg/m。其中先导孔9个,深度24.8~29.7m,压水试验18段次;
一序孔46个,二序孔22个,三序孔26个。

在先导孔及试验段孔的钻进过程中,了解的地层岩性及渗透参数与勘察报告基本符合,在浆液灌注过程中发现地层存在浆液注入量的差异性及可灌性较差和地层进水量大而进浆量很小浆液扩散范围有限的问题。

四、帷幕灌浆试验检测结果

灌浆试验段结束14天进行了质量检测,布置检测孔6个,进尺79.9m,压水试验6段次。检测孔分别布置在相邻灌浆孔中间(距两灌浆孔距离为77.5cm)和靠近其中一个灌浆孔50cm。检测深度15~16m,部位为水泥截渗墙下部5~7m。进行压水试验6段,各段透水率均大于25Lu,试验结果见表4-1。检测孔未见水泥结石,地层透水性能得到改变,但未达到设计要求。

表5-1检查孔压水试验透水率统计表

五、原因分析

通过先导孔和检测孔所取岩芯可以看出坝基基岩岩性为砂岩、砾岩为主夹泥岩透镜体,水平层状结构,泥钙质弱胶结,成岩作用差,基岩裂隙微小,造成透水性强,但普通水泥浆液难以充填灌注,浆液影响半径小,同时高水位进行灌浆施工,水泥浆液被渗透水流冲刷带走流失,以上是造成检测效果差,达不到设计要求的主要原因。另外,由于影响半径小,单排孔的布置无法形成连续的防渗帷幕。

六、帷幕灌浆试验结论

1.坝基岩性为泥钙质弱胶结的砂岩、砾岩透水性较强但可灌性差。

2.灌浆材料即普通水泥细度模数较大不适合此地层微孔隙充填的灌注。

3.高水位期不宜进行浆液灌注。

4.灌浆排为一排不能形成连续的防渗帷幕。

七、坝基防渗处理变更建议

1.缩小灌浆孔距或增加灌浆排数,选用磨细水泥或特细水泥,并采用高压灌浆。

2.变更设计方案,坝基帷幕灌浆建议改用高压喷射灌浆处理。

3.在进行高压喷射灌浆施工前进行相应的灌浆试验,以确定灌浆参数和孔距。

八、设计变更

根据帷幕灌浆试验结果,将帷幕灌浆方案变更为高压喷射灌浆方案。根据变更后的设计方案进行高压喷射灌浆试验。高压喷射灌浆孔单排布置,其轴线沿坝轴中心线布置,设计处理深度与帷幕灌浆同,防渗处理深度仍按设计透水率≤10Lu控制,孔距1.94m,最小喷射厚度300mm,其他设计参数见表8-1。

表8-1 高压喷射施工技术参数表

九、高压喷射灌浆试验及检测结果

本次高压摆喷注浆试验施工共完成灌浆孔8眼,总进尺40.00m,喷射灌浆孔6眼,喷射段长度24.50m,注入水泥10.773t,灌注浆液12312.0L,单位水泥注入量为431.72kg/m。其中一序孔4眼,二序孔4眼。

通过机械降水、人工开挖的方式对灌浆试验段进行了现场开挖质量检测。开挖后,摆喷桩形成的防渗墙外观整齐匀称,无渗水、无渗土、无分叉现象,孔距小于等于2.0m的摆喷桩形成的墙体搭接良好,墙体连续连续性好,用锹、镐击打墙体时,有坚实感。摆喷桩最大喷射半径1.30m,最小喷射半径1.00m,最大有效厚度500mm,最小有效厚度350mm。

十、帷幕灌浆与高喷灌浆对比分析

一般我们认为帷幕灌浆适用于基岩,高喷灌浆适用于砂跞石或细粒土地层,而该水库坝基岩性虽为基岩,但遇水易崩解、软化,勘察时压水试验不易作成功,岩层可灌性差,帷幕灌浆试验也证明其不适合进行帷幕灌浆,后通过高压喷射灌浆证明处理效果较好。

十、结束语

对于不同基岩岩性及性状不同,采取的坝基防渗处理的方法也不同,在勘察时就应引起注意,结合本次防渗处理施工经验,希望对以后遇到类似情况能起到一定的预判作用。

作者简介:关高峰(1974-),男,从事水利勘察、坝体坝基防渗处理施工16年,国家注册一级建造师、监理工程师

参考文献

幕墙考察报告范文第3篇

2010年5月1日,举世瞩目的上海世博会世博园开园迎宾。浦江两岸,鲜花斗艳,人流如织。

189个国家和57个国际组织独具匠心的展馆汇聚这里,风情各异、美轮美奂。寓意“东方之冠”、“天下粮仓”的中国国家馆以其富有中华民族精神气韵的“中国红”和别出心裁的空间结构秩序,显得格外抢眼。

让世博园这一核心建筑盛装亮相的,就是中国建筑幕墙行业的一支劲旅――凌云集团。为了拿下这个著名建筑的幕墙工程,让“中国红”从意象变成具体、从设想变成现实,并大气磅礴地呈现在世界面前,凌云人付出了非凡的智慧和辛勤的汗水。

做精幕墙工程,为世博会添彩

上世纪90年代,凌云人在黄浦江畔成功承建了上海东方明珠电视塔、上海金茂大厦等地标性建筑的幕墙工程,跻身为中国幕墙行业的排头兵。然而,进入新世纪,凌云幕墙在上海市场一度低迷,徘徊不前。

“上海是引领中国经济发展的龙头,是城市建设的缩影,一定要把上海市场做强,重振凌云幕墙雄风!”2006年,公司实施“做精做强”的发展战略,借世博会机遇,跟踪世博园建设工程,开始了新的征程。然而,想为世博添彩的又何止凌云!国内外14家知名幕墙企业云集上海滩,展开了一场比技术、较质量、赛毅力的角逐。

中国国家馆是世博园的核心建筑,拿下其“中国红”幕墙工程是成功突围的关键。在竞争对手对“一轴四馆”普遍撒网的情势下,时任上海分公司总经理的刘鹏通过深思熟虑决定破釜沉舟,集中兵力打歼灭战。这个近似冒险的决策得到了时任建装总公司董事长孙健、总经理蔡继红的坚决支持。

伴随着愿望和决心而来的,是对“中国红”的一次艰难的追寻之旅。国家馆幕墙颜色被定为一种称作“中国红”的红色,但能够反映“中国红”的色调成千上万,哪一种红最能传递中华文化的深厚底蕴,怎样才能准确表现,并不容易。国家馆建设伊始,其他方案早已确定,而“中国红”在很长一段时间只是决策层、设计师和各类专家心目中的抽象概念,迟迟难以敲定。

2008年初,凌云集团抽调精兵强将汇聚上海,提前消化理解建筑设计思想理念,全面配合设计团队展开“中国红”及其幕墙表现形式的研究。公司专门派出得力人员分赴全国上百个厂家,行程数万公里,选用几十种材料做了上千次试验,几乎试遍了所有能够表现“中国红”的形式,最后确定了玻璃材质和铝材两种待选方案。

自行投入100多万元,用玻璃材质和铝材制作了8套样板。专家组设想的他们实现了,专家组没有想到的他们想到了前面,做到了前面。

住帐篷、吃干粮……上到项目经理,下到普通工人,在荒草丛生条件极其艰苦的工地上,不分昼夜,加班加点……

一次又一次的反复试验,一次又一次的实物挂样模拟……在他们的努力下,设计方提出的国旗红、故宫红、朱砂红等上百种不同色调的红和不同的表现形式被一一试了个遍,各种不同的方案得到了充分展示。

“把最好的红组合起来、融合起来,色调沉稳、富有质感、承载丰富,就是中国红!”专家组的同志说,“这个过程其实就是对‘中国红’色调、内涵、精神的不断研究和认识过程。没有凌云集团的辛勤努力,很难达到这么好的效果!”

经过近10个月的艰苦努力,2009年4月25日,设计团队在凌云人的热忱帮助下,终于确定了灯芯绒状肌理铝板“中国红”方案,同时敲定国家馆馆体颜色由7种红色自上而下、由深及浅组成,确保不同光照条件下“中国红”的最佳视觉效果。

随后,工程技术人员和商务人员一鼓作气,迅速拿出了幕墙设计方案、施工方案等文件。严谨过硬的作风、简洁的工程设计,一流的技术实力、规范的工艺流程,精确的工程报价……凌云人用实际行动赢得了世博园工程指挥部的信任。

经过8轮严格得近乎苛刻的竞标答辩和综合考察,世博局最终把“中国红”幕墙工程建设的重任郑重交给了凌云集团。

拿出看家本领,打造“世界级”精品

“说了算,定了干”,“不干则已,要干争一流”,“干一个工程,树一块牌子,占一片市场”……,在长期市场砥砺中,凌云人形成了一系列可贵的文化理念。这次,他们又把这些贯穿于“中国红”幕墙工程始终。

世博园建设计划严密,中国国家馆建设工期紧张,要在2009年底前峻工,工程浩繁,千头万绪。按倒计时安排,幕墙工程被限定在5月25日~7月25日之间完成,需要制作、安装8296块外墙铝板、1232块特种玻璃、5290块保温铝板,这相当于以往1年的工作量。

特别是,每块玻璃将近400公斤,即使在平地上,搬运都非常困难。国家馆的玻璃层处于楼层之间的悬空部位,并且要以135度的外倾角,在不允许用脚手架和吊篮的情况下铺装,难度非常大。

2009年3月5日,第一次试装玻璃,40多个人忙乎了一个上午才装好一块。盯在施工现场的世博局领导急了:“按照这样的进度,别说两个月,两年都完不成,后面的工程怎么办?”

“再难啃的骨头我们也要啃下来!”由项目管理精英、工程技术骨干组成的研发小组迅即展开研究攻关。试验,改进,再试验……十几套解决方案相继出炉,经过上百次论证、筛选,玻璃和铝板安装系统很快研发成功。

采用这两套系统,可将玻璃和铝板自动起吊到位、装入轨道,自行滑入精确位置安装,实现了自动化施工,使工作效率和精确率提高了几十倍。这两套系统填补了行业施工技术的空白,并获得国家专利。

特殊的工期和质量要求,每项工作、每个环节都要拿出12分的小心,才能确保万无一失。否则,就是一个镙丝钉出现差错,都会造成大量返工。

施工之初,工程技术人员按照习惯做法对建筑表面挂点进行了抽样测量,形成了一个两页纸的测点报告。

“如果按照这个报告施工,我们既保证不了质量,又保证不了进度”,工程总指挥刘鹏严肃地说,“必须把每个挂点的数据都测出来。”

测量上万个挂点,烦琐而枯燥,工作量极大,技术人员很不理解。刘鹏就反复向他们灌输,国家馆幕墙工程是国家工程、必须打造成世界级精品。只有认真测量每一个挂点的精确坐标信息,确定好每一块材料的编号和位置,工程的质量和进度才有保证。

认识的统一化为实践的动力。他们在20天之内,一丝不苟地完成了20049个挂点的80196个数据的测量和录入。2页纸的测点报告变成了120多页。依据测量结果,他们组织工程技术人员编制了400多页的施工流程规范,对每一项工作都明确了程序、标准和要求,对每一块材料都进行编号,确定了生产、运输、安装的程序和时间节点。为弥补土建误差,他们以往施工只用2~3套幕墙板块转接系统,这次根据测点报告专门设计、制作了16套系统。

一系列举措,为工程顺利展开奠定了良好基础。2009年5月25日,随着一声发令枪响,鞭炮齐鸣,两块中国红金属肌理板徐徐吊升到44米高的国家馆外立面,第一抹“中国红”引来众多媒体争相报道。凌云集团总经理孙健在幕墙开工仪式上庄严承诺,要把国家馆装扮成为大上海又一颗璀璨的明珠!

从这一天开始,整个工程的运转就像电脑一样精确、高效。7月25日,绚丽夺目的“中国红”幕墙工程如期完工,那一抹动人的红,映照着波光鳞鳞的黄浦江,完美地凸现在了世界的东方。

世博局领导对工程质量非常满意,专程前往凌云集团武汉总部举办仪式,将锦旗和10万元奖金郑重地递到凌云集团总经理孙健手中,以表达世博局的感激之情。不久,中华全国总工会又授予凌云集团世博中国馆项目部“工人先锋号”荣誉称号。

“不穿军装的军人,敢打硬仗的铁军”

这是一支勇于牺牲,特别能吃苦的队伍。

这是一支敢打硬仗,特别能战斗的队伍。

这是一支纪律严明,特别听指挥的队伍。

……

无论世博建设有什么样的要求,总是第一时间完成,无论遇到什么困难,总是想方设法克服……

2009年6月,“中国红”幕墙工程正如火如荼进行,世博局领导检查中国馆施工进度时,不经意地说,如果用木板把玻璃墙内层封闭起来,同时展开的内装和布展就方便了。在场的有很多承建单位领导,只有凌云集团意识敏锐。两天后,凌云集团已经把玻璃墙内层全部封装完毕。世博局领导来检查工作时,对他们雷厉风行、不讲价钱、主动作为的作风大为赞叹:“没想到你们这么快!1万多平方米,两天就拿下了。凌云就是不一样,还是你们最可靠!”

工程建设进入收官阶段时,各省市的地区馆与国家馆连接部墙体的装饰工程突然陷入困境。这部分工程结构复杂、技术要求高、头绪繁锁,所需的成千上万件材料无法批量生产,只能一个一个单独设计、制作。很多参建单位虽然想拿下这些工程,但是经过世博局反复考察,实力和技术都无法满足要求。

最后,世博局领导找到凌云,请他们帮忙啃下这块“硬骨头”。虽然全体员工已经在工地上鏖战了200多个日日夜夜,但考虑到世博建设大局,他们再次毫无怨言地投入新的攻坚战……

独特的设计,精细的施工,国家馆与地区馆巧妙地融为一体,相互映衬,让“中国红”独有的风采和神韵更加光彩夺目……

哪里有困难,哪里就有凌云人的身影。世博局领导亲切地称他们是世博园建设的“救火队”、“消防队”。临近2010年春节,世博园指挥部突然决定对国家馆顶部进行改造,任务又一次下达给他们。

“我们是不穿军装的军人,我们不上谁上!”80多名工人毅然放弃了回家过年的计划……

“参建世博是一辈子的光荣!我一定要带家人再来世博园,自豪地告诉他们,这是我参加的工程。”一位工人对媒体记者说。

正是在这种自豪感和荣誉感的鞭策激励下,每个员工都能顾全大局、勇于奉献,主动克服个人和家庭困难。

幕墙考察报告范文第4篇

关键词:信息隔离;
隔离墙体系;
制度设计

中图分类号:F832.5

一、信息隔离目标及原则

(一)信息隔离、业务隔离与风险隔离及其互动和协调

信息隔离是通过在综合性金融机构内部设置一系列信息隔离机制,以控制或者隔离不同业务部门之间的信息流动,防止利益冲突及内幕交易的发生。信息隔离是以信息为管制对象,要求禁止或限制跨部门、跨领域的信息传递。业务隔离是指金融业不同行业或金融机构内不同业务部门之间的隔离,完善的业务隔离是有效的信息隔离的前提和手段。风险隔离,是指金融机构实现不同业务之间风险隔离的制度和技术措施。

有效实施信息隔离制度,要厘清信息隔离、业务隔离与风险隔离的相互关系。风险隔离属于法定的隔离措施,立法上属于强制性法律规范;
信息隔离一般为监管部门鼓励倡导的隔离措施,由金融机构内部设立。与风险隔离不同,信息隔离具有免责功能,在司法实践中,金融机构往往可援引已设立完备的信息隔离制度为由要求免除赔偿责任。业务隔离,是实现信息隔离和风险隔离的主要手段和基础。控制敏感信息不当流动,首先要实现不同业务部门在空间上的独立性。因此,证券公司首先要做好业务隔离工作。通过精细的制度和规则设计,加强行为监控,推动信息隔离的文化建设,实现信息隔离、业务隔离与风险隔离的互动和协调。

(二)信息隔离的基本目标

信息隔离墙的基本目标是对证券公司各部门人员、信息及业务行为加以约束,防范跨部门、跨领域的信息传递,以防止滥用信息和内幕交易行为,以降低系统风险。信息隔离墙的根源是了避免证券公司各相关利益主体之间的利益冲突行为,维护证券市场的正常秩序。

(三)证券公司实施信息隔离墙制度的基本原则

信息隔离制度服务于其目标,即有效隔离内幕信息和防范利益冲突,防范内幕信息被非法用作内幕交易。证券公司实施信息隔离墙制度应坚持以下基本原则:(1)当公司利益与客户利益冲突时,以限制公司行为、保护客户利益为原则;
(2)当员工利益与客户利益冲突时,以客户利益优先为原则;
(3)当公司客户与客户之间利益冲突时,以公平交易为原则,严防利益输送。

二、证券公司实施信息隔离墙的基本要求与核心内容

(一)信息隔离墙监控要重点监控公司内部利益输送行为,也要重点监控个人不当得利行为

信息隔离墙防范的主要是以重大非公开信息外泄引发的内幕交易行为,其防范的对象包括因内幕信息泄露而导致的公司内幕交易行为和因个人掌握内幕信息而发生的不当得利行为。前者主要是防止投行、研发及自营等业务之间的内部交易行为,后者则主要防止个人的不当得利行为。

防范公司行为主要体现在业务隔离的层面,主要通过内部风险控制措施的制定来实现。防范个人因掌握内幕信息而发生的不当得利行为,靠业务隔离的风险控制措施是明显不足的,必须建立证券公司内部信息隔离墙制度,对个人利用职务便利和非公开信息牟取私利予以进一步防范,特别要对证券从业人员利用“老鼠仓”获利等违法行为或违背诚信义务、职业操守的利益冲突行为进行防范。需要在证券公司内部建立一系列防止在证券发行、并购等过程中出现的内幕交易或导致内幕信息泄露的政策、程序及措施。

(二)明确研究报告的与披露要求

研究报告的披露控制是证券公司信息隔离墙制度实施的基础和保障,必须研究报告过程中对研发人员独立性的保证和行为准则等相关要求。例如:要求研究业务过程必须留痕,禁止研究人员未按指定流程为业务部门提供研究服务。

建立合理的研究报告管理流程,明确研究人员“跨墙”流程,明确要求研究人员坚持独立判断的原则开展研究工作,确保业务部门不会对研发业务产生影响。明确研究报告的审阅机制与研究报告特殊情况(内幕信息)的披露机制,明确研究人员的薪酬、考核的独立性(不受业务部门的影响),禁止研究人员在公司业务部门兼职等。

(三)细化信息隔离墙制度名单管理要求

鉴于“灰名单”和“限制名单”的建立对于证券公司信息隔离墙制度的意义重大,因此关于两类名单建立的标准需要在监管政策中制定具体标准予以明确。国外通行的做法是建立两类名单,即灰名单和限制名单,这是由其法律环境决定的,特别是英美法系是以判例法为基础,采取的是陪审团制度和自由裁量权解决法律纠纷。

考虑到国内证券公司业务发展的需要和合规管理处于初期的现状,为树立合规声誉保护投资者利益,建议名单所涵盖的范围应突出重点,不宜扩大。对于已通过协议形式确定公司担任并购重组、财务顾问及定向增发项目保荐人、主承销商等角色的投行客户,直接纳入限制名单。此时公司所有的相关联的交易行为即被终止,禁止一切有关的买卖行为,同时应建立与限制名单上证券有关的研究报告、推介、销售讲演预审机制,建立例外情形的预判机制,建立对限制名单管理机制的有效性评估机制。这符合目前国内有关重大信息――公开披露即暂停交易的现状。

三、信息隔离墙体系的业务流程控制与信息管理系统建设

(一)业务流程控制

1. 投资银行信息控制流程。进入信息隔离墙的投行项目分为二类:一是“禁止名单”:已签订相关协议的项目信息;
二是“观察名单”:指虽未签订相关协议,但业务人员已实质性介入项目并可能获知内幕信息的,经审批进入信息隔离墙系统。

2. 投资咨询信息控制流程。公司对所有研究报告实行三级审核制度,并利用独立的知识管理系统进行留痕。在研究报告及投资咨询信息前,业务部门应在信息隔离墙系统中录入并进行检验。若涉及股票处于限制状态,系统将提示冲突,该信息不得;
若不存在冲突,则信息可以。该个股信息录入信息隔离墙系统后,自动限制自营和客户资产管理业务部门在之后3天内的反向交易,同时实现对当日同一股票投资咨询信息一致性的控制。

3. 证券投资业务控制流程。自营业务部门在进行股票交易前,必须进行检验。若该股票不处于限制状态,并且该股票买卖方向没有与3天内的投资咨询信息相冲突,自营部门则可以进行对该股票在特定买卖方向上的交易。在自营与客户资产管理部门发生当日反向交易时,系统自动提示,由公司协调避免交易对倒风险。

4. 客户资产管理业务控制流程。客户资产管理部门在进行股票交易前,必须进行检验。若该股票不处于限制状态,并且该股票买卖方向没有与的投资咨询信息相冲突,则客户资产管理部可以进行该股票、该买卖方向的交易;
否则,系统将提示不得进行交易。

(二)信息管理系统

“信息隔离墙系统”将信息隔离和利益冲突的控制措施系统化,实现了信息隔离的电子化管理,从而避免了传统手工控制手段效率低、存在盲区、内幕信息易扩散等问题,扩大并提高了信息隔离的管控范围和管理效率。

1. 实现信息管理的集中化。公司合规部设立信息隔离 “中央控制室”,指派专人专岗,实施AB角轮换制,专司信息隔离系统的控制。“中央控制室”将散落于各部门和各业务线的需要控制的各类信息进行汇总和集中管理。

2.控制活动的黑箱化。信息隔离墙系统智能化的信息集中管理使得所有敏感信息处于“黑箱”中。借助该系统,各业务部门仅当准备开展某项业务活动时,通过系统检测并在发生信息冲突提示时,才能知悉相关信息处于限制状态。但其仍无法获知受限信息的具体内容及原因,从而使得敏感信息在各业务部门的扩散最小化。

3.前端控制的强制性。信息隔离墙系统要求各业务部门将信息隔离操作和管理整合到各自的项目管理、信息、投资交易流程中。开展业务前,各部门首先由专人专岗负责关键信息的录入和检测,在没有信息冲突的情况下,相关业务才允许继续实施,投资咨询信息才允许对外。

4.控制过程的流程化。系统对投资银行信息控制、投资咨询信息、自营和客户资产管理业务进行流程化的管控,对相关活动进行系统留痕,为信息隔离的监测、检查和责任追究提供依据。

5.信息控制的层级化。传统手工处理模式很难实现信息管理的精细化。信息隔离墙系统将管理的信息分为内幕信息、业务信息和冲突信息三类,并根据其性质采取分类别、分层次的管控手段。该系统采取层级化的信息处理模式逐层对可能发生的信息冲突和利益冲突进行分析检测,区分情况采取不同的限制措施或报警提示。

参考文献:

[1]张鑫.论证券法上的“中国墙”制度[J].行政与法,2007(7):126-127.

幕墙考察报告范文第5篇

关键词:建筑幕墙;
质量;
监督管理;
问题

中图分类号:F253文献标识码:
A

幕墙工程已经成为现代高层建筑的重要组成部分,不仅仅是起到装饰作用,同时也对建筑主体起到一定的保护作用,因此应用日趋广泛。本文中笔者结合自身的工作实践对幕墙工程施工的质量监督工作进行了探讨,希望对提高与改善幕墙工程的施工质量起到一定的促进作用。

1建筑幕墙质量监督管理

1.1 对幕墙图纸的合法性进行审查,对幕墙图纸会审进行监督

1.1.1幕墙图纸的合法性主要体现在以下两个方面:

1)幕墙设计单位与原建筑结构设计单位不一致时,须经原建筑结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料和现幕墙图纸,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

2)幕墙图纸文件要通过施工图设计文件审查单位审查,施工图设计文件审查单位要在通过审查幕墙图纸文件上的加盖单位审查专用章,并出具施工图设计文件审查合格书。

1.1.2主要从以下各方面对幕墙图纸会审的进行监督

1)要在幕墙施工进行之前,使相应的施工人员严格执行工程设计图的考察、批审环节,从而有效的使幕墙工程的设计质量达到标准,并且能够对幕墙的施工质量实行严格的管理与控制。查验参与图纸会审的人员是否具备相应的资格,主要检查总监理工程师、项目经理、设计人员的资格证书。

2)在幕墙的施工进行之前,施工人员就应该使设计好的图纸经过一系列的会审,并且完成对工程技术质量的交底环节,尽最大努力将会影响施工质量的多方面因素归入监督的范围之内。图纸会审的程序是否符合规定,图纸会审应由建设单位主持,会议纪要应由总监理工程师签认。

3)提醒图纸会审各方要对图纸是否违反工程建设强制性标准进行审查。

4)会后检查各参与单位、人员,是否对会审内容进行签名盖章确认。

1.2对幕墙承包方的资质及管理人员的审查

1.2.1核查幕墙承包方的资质证书,看其是否具有相应的建筑幕墙资质;
检查幕墙承包方和监理方的管理人员的资格证书,看其是否具有幕墙施工管理能力及相应的专业技术知识;
检查监理方是否对幕墙承包方的资质及管理人员的资格证书进行审查。

1.2.3检查幕墙工程是否分包

建筑幕墙工程如与主体建筑工程共同发包的或单独发包的,总承包方(幕墙承包方)具备建筑幕墙资质条件的应承担建筑幕墙工程的施工安装,不得另行分包。总承包方不具备建筑幕墙资质条件的应将幕墙工程分包给具备建筑幕墙资质条件的企业,承揽幕墙分包任务的企业不得再行分包和转包。如有分包,则检查分包合同、分包方资质、分包方管理人员资格是否满足要求。检查监理方是否依法依规进行分包审查,确保其拥有工程施工资质和能力,避免无资质承包及越级承包建筑幕墙工程。

1.3监督检查幕墙施工方案、监理规划、实施细则

幕墙施工方案、监理规划、实施细则是承包方、监理方对幕墙工程实施质量管理、控制的重要文件,需要重点对其的内容、审批进行监督检查。

1.4幕墙材料

幕墙材料是组成幕墙成品的零件,其质量的成败直接关系着幕墙工程的成败。幕墙材料的使用要遵循先检后用的原则,禁止边用边检、先用后检。

1.4.1检查原材料(金属材料、密封材料、五金配件、转接件与连接件、玻璃、石材、面板等)是否具有有效的产品质量证明文件和检验报告,其质量指标是否满足设计要求及规范要求,如热通道隔板采用的铝合金板时其厚度不应小于 2 mm。

1.4.2检查型式检验的必检项目是否齐全,是否满足设计要求。型式检验的必检项目包括抗风压性能、水密性能、气密性能、热工性能、空气声隔声性能、平面内变形性能等的幕墙性能检验,型式检验的有效期不超两年。

1.4.3检查中间检验的必检项目是否齐全,是否满足设计要求。中间检验的必检项目包括金属材料(骨架),密封材料(包括材料检验、结构胶的相容性和粘结性试验、结构胶随批单元切割粘结性试验),构件式、石材、金属板、人造板材、单元式、全玻等幕墙的特定检验项目。

1.4.4检查交收检验的必检项目是否齐全,是否满足设计和规范要求。交收检验的必检项目包括抗风压性能、水密性能、气密性能的幕墙性能检验、组装质量、外观质量。

1.4.5判定规则。交收检验项目的检验结果中,抗风压性能检验结果不合格,则该幕墙应判定为不合格。其他必检项目(非抽样检验的项目)不合格,应重新单项复检。如仍不合格,则该幕墙应判定为不合格。抽样检验的项目中,应有 80%抽样实测值合格。且不合格值不影响安全和正常使用,则可判定检验批合格。

1.5幕墙节能工程主要的监督内容

1.5.1建设单位应将通过审查的施工图到工程所在地节能备案机构进行备案。

1.5.2对于工程的设计变更不能够降低建筑的节能作用。如果设计变更影响到建筑的节能效果,则必须依据施工图纸审查程序重新进行审查备案。经过原来的图纸审查机构审查认可后再到工程所在地的相关职能机构重新备案。在工程实施前还要办理相应的变更手续,通过监理人员与建设单位的确认后才能具体实施。

1.5.3工程实施过程中的施工组织设计要将建筑节能工程纳入进去,做好建筑节能工程的施工方案的编制工作,并由监理单位进行审查确认。

1.5.4核查幕墙节能材料质量证明文件、进场检验情况。幕墙节能工程所用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求和相关标准的规定,遮阳装置的抗风性能、遮阳材料的光学性能应满足设计要求。

1.5.5检查需要见证取样检验的材料、构件是否按要求执行,保温材料(导热系数、密度,有机保温材料的燃烧性能)、幕墙玻璃(可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点)、隔热型材(抗拉强度、抗剪强度)、遮阳材料(太阳光透射比、太阳光反射比)。

1.5.6检查幕墙的气密性能检测报告和有关的质量证明文件。

1.5.7检查建筑节能工程各检验批及节能分项验收情况。

1.6建筑幕墙工程的竣工验收监督

做好幕墙工程验收阶段的相关监督工作,保证各环节的有效性。建设单位要在工程竣工验收后的三个月以内将相关规定要求的建设工程档案报送当地城建管理相关职能部门。

1.7 建筑幕墙安全维护工作的实施和监督管理

施工单位在幕墙工程竣工结束后向建设单位提供《建筑幕墙使用维护说明书》。按照国家有关规定和合同约定,承包方应对建筑幕墙实施保修,保修期不少于三年。

2幕墙监督过程中其他需要注意的问题

2.1当幕墙需要变更时,必须办理设计变更手续。当出现重大变更、关系到建筑结构安全或改变结构受力方式时,在办理正常的变更手续之前,还须征得原结构设计单位的同意。并通过施工图设计文件审查单位的审查,方可进行施工。

2.2采用后置埋件连接的,检查后置埋件的现场拉拨强度检测报告。

2.3抽查幕墙结构关键部位、细部及防雷连接的现场施工质量和隐蔽验收记录。

2.4幕墙工程(含节能工程)的质量检测,应由具备资质的检测机构承担。

2.5对幕墙主要受力构件从施工现场进行监督抽样送检。

三、 结语

总而言之,在建筑幕墙工程质量监督工作中,要以法律、法规、规范标准及强制性条文为依据,正确按照相应的程序和授权履行工程质量监督工作,确保工程质量安全。